Val av dimmeraktor

Oläst inläggav mikst » 03 mar 2014, 21:13

Hej,

Sitter och funderar på vilka dimmaktörer som passar till mitt behov.

Idag har man oftast 230V glödljus i tex en pendellampa.
Inom kort kommer dessa troligen att ersättas med någon typ av LEDlampa.
Har läst en del om vilka problem man kan stöta på om man använder en dimmeraktor och LEDlampor.

Oftast handlar det om att man får för hög startström men i en pendel har man bara en lampa och inte ett antal LEDlampor.
Hager har TXA213N som verkar fungera bra med LED enligt databladet, rekommenderad belstning 0-900W etc.
MDT skriver att LED skall fungera där också men då är lägsta belastning 2W per kanal.

Vad är era erfarenheter av de olika tillverkarna?
Vilka gör bra dimmeraktörer som verkligen fungerar om man byter mellan olika typer av ljuskällor?
Senast redigerad av mikst 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

pakerfeldt
Moderator
Moderator
Inlägg: 203
Blev medlem: 20 jul 2012, 12:16
Kontakt:

Re: Val av dimmeraktor

Oläst inläggav pakerfeldt » 04 mar 2014, 08:51

Vi har idag 5st MDT dimrar, en Hager TXA213N och en Schneider. Gick all in på MDT innan jag egentligen visste något och "tvingades" komplettera med Hager och Schneider. Vi använder oss rätt mycket av en viss LED spot här hemma och när en kanal består av för många såna spottar så orkade inte MDT dimmern. Det var därför jag tvingades komplettera med bl.a. Hagern. Minns inte exakt turerna kring detta men så var det iaf. Dessutom har jag fortfarande problem med ett par MDT dimmers som plötsligt slutar att fungera. Lampan går helt enkelt inte att tända och det enda sättet att återställa är att programmera om dimmern från ETS. Behöver inte göra några ändringar utan bara skriva applikationen till dimmern igen. Otroligt frustrerande men det kan bero på att vi inte har kopplat det helt rätt så en vacker dag ska vi se över detta förstås.

Men min känsla överlag är att MDTs dimrar är rätt "budget" och inte håller någon jättehög kvalité. Om du byter ljuskälla från halogen till LED på en dimmerkanal så behöver du programmera om dimmern. Nu vet jag inte riktigt hur det är med andra dimrar men lite omständigt kan det ju upplevas. Däremot är de ju billiga men jag hade nog inte gått "all-in" på denna typ. Vår TXA213N tog jag in för att framför allt driva hallen med 8 spottar i taket och den fixade det direkt helt utan problem. Så den aktorn har jag väldigt stort förtroende för.
Senast redigerad av pakerfeldt 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Videonisse
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 343
Blev medlem: 30 aug 2011, 23:39
Kontakt:

Re: Val av dimmeraktor

Oläst inläggav Videonisse » 04 mar 2014, 09:28

pakerfeldt skrev:Vi har idag 5st MDT dimrar


Bra feedback. Vilken modell är det ni har?
Senast redigerad av Videonisse 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Bygger ut & renoverar villa från 1943, 8 rum+kök+2 WC/dusch. KNX i utbyggnaden, utökar när renoveringen fortskrider. Bel.plan från ljusdesigner för hela huset, ca 100 downlights totalt+övriga fasta armaturer+lamputtag. Styrning via Dali eller DMX.

pakerfeldt
Moderator
Moderator
Inlägg: 203
Blev medlem: 20 jul 2012, 12:16
Kontakt:

Re: Val av dimmeraktor

Oläst inläggav pakerfeldt » 04 mar 2014, 10:01

Videonisse skrev:
pakerfeldt skrev:Vi har idag 5st MDT dimrar


Bra feedback. Vilken modell är det ni har?


AKD-0401.01. I två olika utföranden enligt skissen på dimmern. Ena är N ihopkopplad mellan alla kanaler (tror detta är den gamla varianten) och den andra med separat N för varje kanal. Schneidern är REG-K/2x230/300W.

Ja, och en grej till. Köpte IKEAs LED-ljuskälla E27 som jag kopplade in i taklampan i två rum. Båda mot MDT dimmern inställd för LED-belysning. Den ena funkade bra den andra lampan gick sönder rätt snabbt när jag började dimma. Om jag bytte den fungerade ljuskällan till den andra lampan så fungerade den även där. Så jag drog slutsatsen att ljuskällan var trasig och reklamerade den hos IKEA. Men nu har även den andra ljuskällan svajat lite då den ibland fladdrar när man dimmar den. Så jag har börjat fundera på om MDT dimmern har en del i spelet här också.

(Ja, ljuskällan är dimbar)
Senast redigerad av pakerfeldt 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

mikst
Medlem
Medlem
Inlägg: 36
Blev medlem: 07 sep 2013, 20:39
Kontakt:

Re: Val av dimmeraktor

Oläst inläggav mikst » 04 mar 2014, 20:03

Bra att veta vilka leverantörer som har fungerat bäst i praktiken.
Har tidigare läst de inlägg som du refererar till och där av frågan.

MDT är verkligen billiga.
Jämför man med Hager så är de nästan dubbelt så dyra per kanal.
Ibland så finns det substans bakom prisskillnaden och ibland är den inte motiverad.
Sedan har vi Merten/Schneider som ligger mellan dessa två leverantörer.

När man har enbart en LEDlampa i tex en pendel så känns det som om lägsta belastning som
aktorn kan hantera är den som sätter gränsen. Om man tar MDT tex som anger 2W som lägsta belastning per kanal.
Är det den totala effekten på lampan man menar eller den faktiska belastningen när lampan är dimrad?

Har du mera aktörer från MDT?
Om så, är det samma kvalitetskänsla på dessa?
Alla produkter från MDT har bra pris men om kvaliten är ojämn är det bättre att välja andra leverantörer och minska risken.
Senast redigerad av mikst 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

pakerfeldt
Moderator
Moderator
Inlägg: 203
Blev medlem: 20 jul 2012, 12:16
Kontakt:

Re: Val av dimmeraktor

Oläst inläggav pakerfeldt » 04 mar 2014, 20:54

mikst skrev:När man har enbart en LEDlampa i tex en pendel så känns det som om lägsta belastning som
aktorn kan hantera är den som sätter gränsen. Om man tar MDT tex som anger 2W som lägsta belastning per kanal.
Är det den totala effekten på lampan man menar eller den faktiska belastningen när lampan är dimrad?

Har du mera aktörer från MDT?
Om så, är det samma kvalitetskänsla på dessa?
Alla produkter från MDT har bra pris men om kvaliten är ojämn är det bättre att välja andra leverantörer och minska risken.
Rätta mig om jag har fel men en LED-lampa har väl en konstant effektförbrukning?

Ja, jag har även MDTs värmeaktorer samt vanliga brytaktorer. Har inte haft några som helst problem med dessa så här långt. Det är just dimaktorerna som har kärvat lite.
Beror ju lite på hur stort ditt dimbehov är. Men om du ska köpa 4-5 dimaktorer så skulle jag nog satsat på åtminstone en av annat märke utifall att du har någon ljuskälla som visar sig krångla så kan du alltid lägga den mot annan aktor som förhoppningsvis fungerar bättre.
Senast redigerad av pakerfeldt 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Videonisse
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 343
Blev medlem: 30 aug 2011, 23:39
Kontakt:

Re: Val av dimmeraktor

Oläst inläggav Videonisse » 05 mar 2014, 01:18

pakerfeldt skrev:Rätta mig om jag har fel men en LED-lampa har väl en konstant effektförbrukning?


Du tänker nog på "konstantström" respektive "konstantspänning". ;) Om de är dimmbara så varierar effekten.
Senast redigerad av Videonisse 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Bygger ut & renoverar villa från 1943, 8 rum+kök+2 WC/dusch. KNX i utbyggnaden, utökar när renoveringen fortskrider. Bel.plan från ljusdesigner för hela huset, ca 100 downlights totalt+övriga fasta armaturer+lamputtag. Styrning via Dali eller DMX.

pakerfeldt
Moderator
Moderator
Inlägg: 203
Blev medlem: 20 jul 2012, 12:16
Kontakt:

Re: Val av dimmeraktor

Oläst inläggav pakerfeldt » 05 mar 2014, 08:31

Videonisse skrev:
pakerfeldt skrev:Rätta mig om jag har fel men en LED-lampa har väl en konstant effektförbrukning?


Du tänker nog på "konstantström" respektive "konstantspänning". ;) Om de är dimmbara så varierar effekten.
ja det gjorde jag nog. Då kvarstår dock frågan som jag tyvärr inte vet svaret på.
Senast redigerad av pakerfeldt 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

pakerfeldt
Moderator
Moderator
Inlägg: 203
Blev medlem: 20 jul 2012, 12:16
Kontakt:

Re: Val av dimmeraktor

Oläst inläggav pakerfeldt » 05 mar 2014, 17:59

Ytterligare en grej med MDT. En av mina kanaler på en av aktorerna slutar fungera titt som tätt. Säg en gång varannan månad kanske. Och det råkar vara just taklampan över matbordet så det är ganska frustrerande. Jag måste då programmera om aktorn för att kanalen ska hoppa igång igen. Andra kanaler på samma aktor fungerar fortfarande. Ordentligt frustrerande förstås och jag vet inte riktigt vad det beror på.
Senast redigerad av pakerfeldt 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

polkaz
Medlem
Medlem
Inlägg: 89
Blev medlem: 27 mar 2010, 10:01
Kontakt:

Re: Val av dimmeraktor

Oläst inläggav polkaz » 05 mar 2014, 20:43

pakerfeldt skrev:Ytterligare en grej med MDT. En av mina kanaler på en av aktorerna slutar fungera titt som tätt. Säg en gång varannan månad kanske. Och det råkar vara just taklampan över matbordet så det är ganska frustrerande. Jag måste då programmera om aktorn för att kanalen ska hoppa igång igen. Andra kanaler på samma aktor fungerar fortfarande. Ordentligt frustrerande förstås och jag vet inte riktigt vad det beror på.


De handlar nog inte om att programmera om utan att dimmer måste indexera lasten.. bryt säkringen nästa gång, detta fenomen finns nog på ett flertal tillverkare, men det verkar uppenbart vara fel på din dimmer..
/P