KNX DALI gateway Schneider

Oläst inlägg av SimonB » 27 jan 2020, 20:52

Hej!

Har ett problem hos en kund, problemet är dålig respons på KNX DALI gateway Schneider.

Vid tändning och en direkt släckning går det inte att tända upp igen förrän man väntat i ungefär 5 sekunder. Detta tryckande kanske man inte gör varje dag. Men förstår kunden, riktigt irriterande.. Detta problem är på samtliga grupper.

Någon som varit med om detta problem och har en lösning hade jag varit mycket tacksam för hjälp!

Drivdon = https://www.elfa.se/sv/constant-current ... track=true

Gateway = https://www.se.com/ww/en/product/MTN672 ... e=1424-knx

Tryckknapp = https://www.ahlsell.se/10/el-1/installa ... r/1758921/
Senast redigerad av SimonB 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Cobra
Senior Medlem
Senior Medlem
Inlägg: 107
Blev medlem: 05 mar 2013, 06:52
Kontakt:

Re: KNX DALI gateway Schneider

Oläst inlägg av Cobra » 27 jan 2020, 23:39

Du borde nog gå igenom din installation, du har någon störning på bussen.

Hur gammal är installationen?
Senast redigerad av Cobra 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

SimonB
Junior Medlem
Junior Medlem
Inlägg: 5
Blev medlem: 09 dec 2015, 08:51
Kontakt:

Re: KNX DALI gateway Schneider

Oläst inlägg av SimonB » 28 jan 2020, 15:31

Installationen är drygt 4 år.

Vad menar du för typ av störning på bussen? Störning på Dali slingan menar du eller? För problemet är ju som sagt enbart på dali slingan, inga problem med de övriga aktorerna.

Tack för visat intresse!
Senast redigerad av SimonB 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""