Sida 1 av 1

Verdier for Vav

Postat: 07 sep 2017, 14:45
av tokatubs
Hei

Jeg lurer på om det finnes noen muligheter for å få verdier med objekt 14.077 som er m/sek. Men ønsker jo at tallet for Vav skal vere i m3/h.
Jeg vet at verdier på 14.077 kun skal ganges med 3600, men når jeg skal vise verdier i for eksempel en app eller på et display kan kun verdi 14.077 vises. Kunden skjønner ikke alltid at 0,0567 er 200 kubikk i timen.

Noen som har noen forslag?

Re: Verdier for Vav

Postat: 07 sep 2017, 16:10
av Rikard Ågren
Gäller det luftflöden? Jag brukar köra med Volume flux (m3/s) (minns inte vilken DPT14 det var, men det är detta värde som Siemens GxB181.1E/KN rapporterar på bussen) och sen skala det i DUC eller HMI till l/s vilket är den storhet som dom konsulter och injusterare jag jobbar med brukar använda.

Re: Verdier for Vav

Postat: 09 sep 2017, 08:49
av tokatubs
Rikard Ågren skrev:Gäller det luftflöden? Jag brukar köra med Volume flux (m3/s) (minns inte vilken DPT14 det var, men det är detta värde som Siemens GxB181.1E/KN rapporterar på bussen) och sen skala det i DUC eller HMI till l/s vilket är den storhet som dom konsulter och injusterare jag jobbar med brukar använda.
Det er korrekt. Ser du på bildet er det i midten denne verdi som vises. Men i for eksempel et Zennio Z41 panel skulle jeg ønske å vise det som kubikk og ikke m/s. Som da er en verdi som ikke gir mening for kunde..
Bild

Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk

Re: Verdier for Vav

Postat: 09 sep 2017, 12:32
av Rikard Ågren
Visst finns det logikfunktioner i Z41? Då kan du använda aritmetiken där för att räkna om värdet

Annars finns det logik i dom flesta andra Zennioprodukter

Edit. Såg nu att det inte finns logik i Z41. Så då behöver du en annan produkt för att kunna räkna om värdet, t.ex. valfri aktor med logik från Zennio. Vet inte om så många andra prylar som kan räkna matte.

Med ABBs ControlTouch kunde man skala värden om man lägger loggning på dom.

Re: Verdier for Vav

Postat: 09 sep 2017, 16:38
av Rikard Ågren
Lite frågor om din installation

Misstänker att spjällställdonet är ett Siemens GDB?

Vad använder du det till?
Vilket spjäll använder du?
Vilken regulator styr spjället och på vilket villkor?
Vilken mätpunkt (differenstryck) har du kopplat ställdonet till?
Kör du med position eller flöde?
Vilket nominellt flöde har du ställt in och hur fick du fram det?
Har du ställt in Vn, till vad och hur kom du fram till det?

Re: Verdier for Vav

Postat: 13 sep 2017, 11:39
av tokatubs
https://www.micromatic.no/produkter/hva ... yr/ko1033/

Dette er produkt levert. På det sitter en GDB181 ja.

Regulator er Elsner AQS TH-B-UP.
Den står som volume flow control på regulering.
Nominelt fløde er jo oppgitt av rørdimensjon. Altså Vn er jo rørets dimensjon. Bruker et excel ark for disse utregningene. Kan legge det ut om det er ønskelig.. Der er det kun å legge inn min og max så får man automatisk opp i %..

Takk for svar.

Re: Verdier for Vav

Postat: 13 sep 2017, 12:45
av Rikard Ågren
Vn är en faktor som regulatorn i ställdonet använder i sina beräkningar av flödet om jag förstått det rätt. Den räknas fram genom att man tar 300 / roten ur dp över mätpunkten vid fullt öppet spjäll.

Köper man ställdonet färdigt med spjäll ska det tydligen vara förinställt av leverantören

Jag brukar räkna fram det nominella flödet mha k-faktorn på mätpunkten gånger roten ur dp vid fullt öppet spjäll. Det är vad jag sett bara så man kan få ställdonet att visa korrekt flöde på bussen

Re: Verdier for Vav

Postat: 13 sep 2017, 13:28
av tokatubs
https://www.micromatic.no/VAV-kalkulator

Link til kalkulator man bruker.

Siemens gdb bruker 14.077 på luftmengde i ETS. Dette er m/sek. Her vil man uansett se en verdi som er 0,0xxxx. Om man så ganger denne verdi med 3600 får man den ut i kubikk. Det var dette jeg lurte på om det kan gjøres. Har no fått det til via min Schneider Spacelynk og en multiplikasjonsformel.
Men virker som det er eneeste mulighet.

Re: Verdier for Vav

Postat: 17 sep 2017, 06:51
av Rikard Ågren
Tack för kalkylatorn!

Vet inte vad du har för modell men dom jag använt skickar värdet i m3/s (DPT 14.077) och den nyare versionen även m3/h (9.009)

flow.PNG
flow.PNG (10.13 KiB) Visad 832 gånger


Har du kontrollmät så att den visar rätt flöde mot verkligheten?