Skapa scener med Jungprodukter

Hanterar frågor kring ETS programering
jabel
Medlem
Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: 15 jun 2013, 22:11
Ort: Göteborg
Kontakt:

Skapa scener med Jungprodukter

Oläst inläggav jabel » 29 apr 2018, 18:09

Hej!

Jag har ett projekt som skall igång inom ett par dagar och han som jag skulle få hjälp av har lite svårt att hinna med.

Har Jung F50-knappar, Jung Dali gateways och Jung dimmer- och brytaktorer.
Skulle behöva hjälp med att skapa scener.
Vissa scener innehåller styrning från både Dali samt Dimmeraktor.

Jag har skapat en egen gruppadress för scener och aktiverat scener i Dali GW samt i dimmeraktorerna.
Sen tar det stopp.
Hur får jag en dimmerutgång att samverka med Dali GW?

Mvh Mikael
Senast redigerad av jabel 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Friskt kopplat hälften brunnet.

R_Strandberg
Medlem
Medlem
Inlägg: 99
Blev medlem: 01 okt 2014, 21:04
Kontakt:

Re: Skapa scener med Jungprodukter

Oläst inläggav R_Strandberg » 01 maj 2018, 18:38

Du använder samma GA på båda enheternas scenobjekt.
Samma GA på knappens scenobjekt.

En GA för alla scener, sen ställer du in vilken scen 0-63/1-64 som ska aktiveras från resp knapp och vad resp utgång ska utföra på den scenen.