Oläst inläggav mickeliten » 08 nov 2012, 20:45

Undrar lite om Schneiders DALI gateway.
http://ecatalogue.schneider-electric.se ... avoption=2

Texten i PDFen säger såhär:

Upp till 64 elektroniska förkontaktdon i totalt 16 grupper kan
kopplas, dimras eller ställas in på ett definierat värde. Aktuellt
ljusvärde eller felstatus för varje grupp (defekta
lampor eller elektroniska förkopplingdon inom gruppen)
kan visas via KNX. Dessutom kan de 64 elektroniska förkontaktdonen
aktiveras individuellt via KNX eller via
KNX-gruppadresser. Vid individuell aktivering är ett programmerbart
objekt tillgängligt för varje elektroniskt förkopplingsdon.


Kan jag ha 16 olika tändningar, eller 64 tändningar?
Jag hajar inte det där.
Senast redigerad av mickeliten 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

voltus
Medlem
Medlem
Inlägg: 40
Blev medlem: 13 okt 2011, 12:19
Ort: Luebeck, Germany
Kontakt:

Re: Schneider DALI-gateway

Oläst inläggav voltus » 09 nov 2012, 09:12

64 Ballasts single or max 16 groups.
Senast redigerad av voltus 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Best regards

Michael Möller
Voltus GmbH
http://www.voltus.de/schalterprogramme/knx-eib/

Magnus Lindgren
Medlem
Medlem
Inlägg: 28
Blev medlem: 20 jan 2011, 22:26
Ort: Falköping
Kontakt:

Re: Schneider DALI-gateway

Oläst inläggav Magnus Lindgren » 09 nov 2012, 16:48

Håller precis på med en installation där vi har en DALI gateway från Schneider.

Du kan max ha 64 don, där du antingen kan tända dom en och en. Eller gruppera in dom i 16 olika grupper.
Senast redigerad av Magnus Lindgren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

mickeliten
Senior Medlem
Senior Medlem
Inlägg: 119
Blev medlem: 08 maj 2012, 21:44
Kontakt:

Re: Schneider DALI-gateway

Oläst inläggav mickeliten » 15 nov 2012, 21:40

Fattar jag rätt om det går att tända de 64 donen separat?
T.ex från 64 olika knappar? :D

Folk har förklarat annorlunda för mig och jag är ganska villrådig för den kostar
ju en del pengar så jag vill inte köpa bara för att prova.

Tack på förhand.