Centraler

Innehåller diskussioner om utformningen av ett KNX projekt.
Jimmy77
Junior Medlem
Junior Medlem
Inlägg: 5
Blev medlem: 20 apr 2015, 23:13
Ort: Ystad
Kontakt:

Centraler

Oläst inlägg av Jimmy77 » 05 nov 2015, 20:14

Finns det någon tråd som är godkänd att tråda knx-bussen med innom centralen?
Känns ju ganska klumpigt att använda kabel mellan aktorerna.
Senast redigerad av Jimmy77 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

weavex
Medlem
Medlem
Inlägg: 75
Blev medlem: 09 apr 2013, 23:10
Kontakt:

Re: Centraler

Oläst inlägg av weavex » 05 nov 2015, 21:34

ABB har färdigskalad 2-ledad-kabel i fyra olika längder.
http://installationsprodukter.se/catalo ... _SWE1.html
Senast redigerad av weavex 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Rikard Ågren
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 233
Blev medlem: 22 mar 2015, 20:01
Ort: Västerbotten
Kontakt:

Re: Centraler

Oläst inlägg av Rikard Ågren » 05 nov 2015, 22:10

Alla skåpbyggare jag köpt av kör med kabel mellan. Bygger du mycket och stort? Kanske är värt ett köps en rulle 1x2x0.8?

Siemens dataskena är kanske inte så dum, men proprietär
Senast redigerad av Rikard Ågren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Konsult, styr- regler- & övervakningsteknik

Videonisse
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 344
Blev medlem: 31 aug 2011, 00:39
Kontakt:

Re: Centraler

Oläst inlägg av Videonisse » 06 nov 2015, 10:26

För att vara en godkänd KNX-anläggning skal det väl vara KNX-kabel även i apparatskåpet om jag minns rätt. Att använda motsvarande 2-tråd istället för vanlig 2x2-tråd borde väl inte vara ngt problem. Sedan skall upptvinningen av trådparen vara så kort som möjligt samt det är bra att använda krympslank.

Se nedan bild för att rätt bra exempel (inte min anläggning utan källan är från tyska KNX-forumet)

.
2015-11-06 10_17_53-file (1919×1439).png
Senast redigerad av Videonisse 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Bygger ut & renoverar villa från 1943, 8 rum+kök+2 WC/dusch. KNX i utbyggnaden, utökar när renoveringen fortskrider. Bel.plan från ljusdesigner för hela huset, ca 100 downlights totalt+övriga fasta armaturer+lamputtag. Styrning via Dali eller DMX.