Har fått tag på elekriker men han kan inte KNX

Oläst inläggav tellblom » 06 jan 2012, 21:17

Hej,

Har en elektriker som skall dra i vårt nya hus, men han kan inte KNX så jag har lovat att ta fram all info han behöver om det.

Har en simpel fråga gällande säkringen av en actuator (Se bifogad bild):
Skall denna ha 3 egna 16A säkringar (actuatorn är på 16A) dvs går det åt tre säkringar per actuator? Eller kan några dela?
Vi skall ju ha ett elutag (dvs ett dubbeluttag) per kanal på denna actuator, och då blir det ju nästan som om att det behövs en 16A per 2 dubbeluttag och det känns lite övereklamerat när standarden säger att att man kan ha 10 dubbeluttag per 16A säkring

/Martin
Bilagor
8kanals_actuator.jpg
Senast redigerad av tellblom 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Anders Sjogren
Junior Medlem
Junior Medlem
Inlägg: 6
Blev medlem: 12 mar 2010, 09:55
Ort: åstorp
Kontakt:

Re: Har fått tag på elekriker men han kan inte KNX

Oläst inläggav Anders Sjogren » 07 jan 2012, 09:32

Hej! Man kan ha samma säkring till hur många utgångar du vill, vissa aktorer kräver att man har samma säkring till alla kanaler. Men i ditt fall kan du ha en säkring till var kanal eller en säkring till flera kanaler.

Med vänlig hälsning, Anders
Senast redigerad av Anders Sjogren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

tellblom
Senior Medlem
Senior Medlem
Inlägg: 104
Blev medlem: 31 okt 2010, 13:10
Ort: Rönnäng
Kontakt:

Re: Har fått tag på elekriker men han kan inte KNX

Oläst inläggav tellblom » 07 jan 2012, 10:00

Hej

Tack för snabbt svar, har dock en förtydlingsfråga:
Du menar att man kan ansluta en fas (tex L1) till samtliga utgångar på denna aktorn?
Eftersom det är är 8 uttag och regeln säger max 10 uttag per 16A säkring så skulle man ju kunna ha samtliga 8 på en fas.

Har jag förstått dig rätt?

/Martin
Senast redigerad av tellblom 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Anders Sjogren
Junior Medlem
Junior Medlem
Inlägg: 6
Blev medlem: 12 mar 2010, 09:55
Ort: åstorp
Kontakt:

Re: Har fått tag på elekriker men han kan inte KNX

Oläst inläggav Anders Sjogren » 07 jan 2012, 10:16

Helt rätt uppfattat:)
Senast redigerad av Anders Sjogren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

tellblom
Senior Medlem
Senior Medlem
Inlägg: 104
Blev medlem: 31 okt 2010, 13:10
Ort: Rönnäng
Kontakt:

Re: Har fått tag på elekriker men han kan inte KNX

Oläst inläggav tellblom » 07 jan 2012, 15:02

Tackar för infon, skall vidarbefodra till elektriken
Senast redigerad av tellblom 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Lorre
Medlem
Medlem
Inlägg: 57
Blev medlem: 12 feb 2012, 17:33
Kontakt:

Re: Har fått tag på elekriker men han kan inte KNX

Oläst inläggav Lorre » 18 mar 2012, 23:49

Du bör kanske inte använda 16A säkringar till vanliga utg, väljer du 10A så kan du dra 1,5 ledare (16A 2,5 ledare) Tänk på att tex dom vanligaste förlängningssladdarna är ju 1,5 som du då stoppar i ett utag med 16A säkring.

Nu är jag ingen elektriker, men är rätt säker på att det är så.
Senast redigerad av Lorre 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.