Elektrisk golvvärme i Knx system.

Innehåller diskussioner om planeringen och genomförandet av ett KNX system.
Sabbad
Junior Medlem
Junior Medlem
Inlägg: 3
Blev medlem: 06 okt 2018, 17:54
Kontakt:

Elektrisk golvvärme i Knx system.

Oläst inlägg av Sabbad » 26 mar 2019, 09:43

Hur brukar ni göra för att integrera Elektrisk golvvärme i era KNX anläggningar? Vilka aktorer använder ni er av. Termostater, givare mm. Jag har kollat runt lite, och hittar ytterst lite info om det.

Vore tacksam för lite idéer om det då jag håller på med ett hus med mycket olika värmekällor.
Senast redigerad av Sabbad 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Cobra
Medlem
Medlem
Inlägg: 95
Blev medlem: 05 mar 2013, 06:52
Kontakt:

Re: Elektrisk golvvärme i Knx system.

Oläst inlägg av Cobra » 26 mar 2019, 17:48

En rumsregulator jobbar rätt så mycket med till/från för styrning
Att då tänka på vid val av aktor till golvvärme är att den klarar många till och frånslag, då de flesta mekaniska reläer av bra kvalité klara ca 500.000 växlingar. Vissa företag valt en bättre lösning på en del aktor som är 5ggr bättre.(2.500.000 ggr)
Så kolla spec på de olika fabrikaten.
Senast redigerad av Cobra 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Mackidacki
Medlem
Medlem
Inlägg: 52
Blev medlem: 24 nov 2012, 21:48
Kontakt:

Re: Elektrisk golvvärme i Knx system.

Oläst inlägg av Mackidacki » 31 mar 2019, 19:50

Tips: zennio railquad 8
8st ingångar för golvvärmegivare och 8st termostater.

Jag har kört med vanliga brytaktorer från Schneider och Hager. Beroende hur termostaten ställs in och om golven är bra isolerade ska det inte bli extremt mycket till/ frånslag.

Men det är klart ställer man termostaten att värmen ska regleras +- 0,1 gr och 2-punktsreglering så blir det såklart väldigt många till/frånslag
Senast redigerad av Mackidacki 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Cobra
Medlem
Medlem
Inlägg: 95
Blev medlem: 05 mar 2013, 06:52
Kontakt:

Re: Elektrisk golvvärme i Knx system.

Oläst inlägg av Cobra » 01 apr 2019, 00:27

Jag körde vanliga ABB aktorer när jag byggde mitt hus då det just då inte fanns rena tyristoraktorer då. Livslängden på aktorerna på ABBs var ca 4 år sedan la kanal efter kanal av.
Senast redigerad av Cobra 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Skriv svar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 3 och 0 gäster