Linjeförstärkarens plats i topologin

Innehåller diskussioner om planeringen och genomförandet av ett KNX system.
Rikard Ågren
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 234
Blev medlem: 22 mar 2015, 20:01
Ort: Västerbotten
Kontakt:

Re: Linjeförstärkarens plats i topologin

Oläst inlägg av Rikard Ågren » 31 jan 2016, 23:26

Cobra skrev:Ursäkta mitt inlägg!
Var för kan du inte projektera din installation från början, linje förstärkare använde man på 90 talet då det inte fanns andra möjligheter. Att skicka via IP går bra så länge du inte går ut offentligt på nätet. För då kan vem som helst avläsa dina Hexkoder, om du inte använder VPN eller godkända ip-rauters för den funktionen.
(Linjeförstärkare skapar problem.) i framtiden.
Förstärkare är ju en del av standarden så jag förstår inte problemet? Vad blir problemen i framtiden? Jag är relativt grön på området så det finns säkert mycket jag inte känner till ännu

Vilka är de andra möjligheterna om man vill ha fler än 64 apparater på ett segment?

IP i det här fallet är privat så det kommer inte att färdas över nätet
Senast redigerad av Rikard Ågren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Konsult, styr- regler- & övervakningsteknik

R_Strandberg
Medlem
Medlem
Inlägg: 99
Blev medlem: 01 okt 2014, 22:04
Kontakt:

Re: Linjeförstärkarens plats i topologin

Oläst inlägg av R_Strandberg » 01 feb 2016, 12:16

Jag tror att lösningen i ditt fall Rickard hade varit att utnyttjat fler linjer på ett våningsplan. Alternativt gjort varje våning till ett område och börjat nästa fastighet på område 10 t ex. Svårt att säga exakt då jag inte vet antal deltagare, våningar osv.

IP-nätet cobra menar är förmodligen ett lokalt nät där det inte finns uppkoppling på nätet. Ett effektivt sätt är att använda fiber-routrar som direktlänk mellan två centraler om avståndet är långt.
Senast redigerad av R_Strandberg 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Rikard Ågren
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 234
Blev medlem: 22 mar 2015, 20:01
Ort: Västerbotten
Kontakt:

Re: Linjeförstärkarens plats i topologin

Oläst inlägg av Rikard Ågren » 01 feb 2016, 14:10

Man skryter ju i standarden om att man kan ha mer än 50.000 deltagare (15*15*256) och det går ju inte utan förstärkare

Bussbelastningen uppströms får man ju såklart hålla under uppsikt men det är i det här fallet mest temperaturer, flöden och positioner och ett och annat larm som är intressant. Sådant man inte behöver uppdatera allt för ofta
Senast redigerad av Rikard Ågren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Konsult, styr- regler- & övervakningsteknik

Rikard Ågren
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 234
Blev medlem: 22 mar 2015, 20:01
Ort: Västerbotten
Kontakt:

Re: Linjeförstärkarens plats i topologin

Oläst inlägg av Rikard Ågren » 01 feb 2016, 14:17

Med införandet av IP kan man ju samtidigt tycka att begränsningen med områden borde kunna lösas. Låt IP-numret bli en del av topologin och adresseringen så blir det inga begränsningar
Senast redigerad av Rikard Ågren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Konsult, styr- regler- & övervakningsteknik

Skriv svar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst