230V till inputpuckar

Oläst inläggav wittsjo » 16 okt 2016, 20:51

Jag använder MDT universal interface puckar bakom knappar etc för att fånga upp signaler till knxen på många ställen.
http://www.mdt.de/EN_Universal_Interface.html#

På ett ställe skulle jag vilja att den fångade en 230V signal, dvs om där är spänning eller inte på en komponent.
Måste jag då använda en 230V version eller funkar det med den med floating contacts?

Tack på förhand för hjälp.
Senast redigerad av wittsjo 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

weavex
Medlem
Medlem
Inlägg: 74
Blev medlem: 09 apr 2013, 22:10
Kontakt:

Re: 230V till inputpuckar

Oläst inläggav weavex » 16 okt 2016, 21:54

NEJ, inte 230V på floating contacts varianten. (I så fall måste du använda något mellanrelä.)
Eller så måste du använda BE-02230.0 Universal Interface 2-fold Flush mounted, for 230VAC signals
Senast redigerad av weavex 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

wittsjo
Senior Medlem
Senior Medlem
Inlägg: 113
Blev medlem: 15 jan 2015, 09:44
Kontakt:

Re: 230V till inputpuckar

Oläst inläggav wittsjo » 18 okt 2016, 12:52

Ok, har beställt 230V modellen istället.
Tack för svaret.
Men om du har lust att ta dig tid att förklara, för min förståelse, om ingången är potentialfri, dvs fysiskt separerad internt från resten av kretsen, varför kan man inte använda den till det?

Tack på förhand.
Senast redigerad av wittsjo 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

weavex
Medlem
Medlem
Inlägg: 74
Blev medlem: 09 apr 2013, 22:10
Kontakt:

Re: 230V till inputpuckar

Oläst inläggav weavex » 18 okt 2016, 18:45

Ingången är inte potientialfri, utan där finns en spänning. Däremot ska den kopplas mot en kontakt som är potientialfri.

Edit: Enligt specifikationen är där 3,3VDC på ingången. Och det är ingen galvanisk separation mellan den och KNX-bussen.
Senast redigerad av weavex 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

wittsjo
Senior Medlem
Senior Medlem
Inlägg: 113
Blev medlem: 15 jan 2015, 09:44
Kontakt:

Re: 230V till inputpuckar

Oläst inläggav wittsjo » 19 okt 2016, 10:39

juste jag tänkte bakvänt eller utochin eller uppochner eller vad man säger.

En fråga till, på mina utgångar från brytaktorerna (230v) så mäter jag mellan 30-80V när aktorn är inaktiv (=0), är inte det väldigt mycket, är något fel?

Tack på förhand.
Senast redigerad av wittsjo 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

weavex
Medlem
Medlem
Inlägg: 74
Blev medlem: 09 apr 2013, 22:10
Kontakt:

Re: 230V till inputpuckar

Oläst inläggav weavex » 19 okt 2016, 20:58

Vad mäter du med? Multimeter?
I så fall använd en riktig spänningsprovare istället.
Senast redigerad av weavex 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

R_Strandberg
Medlem
Medlem
Inlägg: 99
Blev medlem: 01 okt 2014, 21:04
Kontakt:

Re: 230V till inputpuckar

Oläst inläggav R_Strandberg » 20 okt 2016, 13:34

Det är annars väldigt vanligt med liknande mätresultat i ett släckt strömställare.
Senast redigerad av R_Strandberg 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Rikard Ågren
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 229
Blev medlem: 22 mar 2015, 20:01
Ort: Västerbotten
Kontakt:

Re: 230V till inputpuckar

Oläst inläggav Rikard Ågren » 21 okt 2016, 16:09

Spänningen beror på kapacitans mellan fas och tändtråd
Senast redigerad av Rikard Ågren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Konsult, styr- regler- & övervakningsteknik