1-10v dimmring

Innehåller diskussioner om att installera ett KNX-system
Paaalma
Medlem
Medlem
Inlägg: 13
Blev medlem: 22 jan 2014, 08:57
Kontakt:

1-10v dimmring

Oläst inläggav Paaalma » 30 maj 2017, 17:29

hej

Håller på och ska installera en hager TX211A 1-10v dimmring som ska styra en jolly maxi.

Sitter och funderar på om man ska styra fasen till jollyn via dimaktorn, alltså om jollyn inte ska ha fast fas.
Tänker jag rätt som jag ritat på bilden?

B1-1.jpg
Senast redigerad av Paaalma 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

R_Strandberg
Medlem
Medlem
Inlägg: 94
Blev medlem: 01 okt 2014, 21:04
Kontakt:

Re: 1-10v dimmring

Oläst inläggav R_Strandberg » 30 maj 2017, 17:53

Du tänker rätt, fasen ska brytas.
Dock har du ritat fasen på kanal 3 och styr på kanal 1?
Senast redigerad av R_Strandberg 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Paaalma
Medlem
Medlem
Inlägg: 13
Blev medlem: 22 jan 2014, 08:57
Kontakt:

Re: 1-10v dimmring

Oläst inläggav Paaalma » 30 maj 2017, 18:53

Ok tack.

Gick lite fort i ritandet :D
Senast redigerad av Paaalma 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

voltus
Medlem
Medlem
Inlägg: 40
Blev medlem: 13 okt 2011, 12:19
Ort: Luebeck, Germany
Kontakt:

Re: 1-10v dimmring

Oläst inläggav voltus » 19 jun 2017, 10:22

Why use 1-10V instead of DALI?
Senast redigerad av voltus 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Best regards

Michael Möller
Voltus GmbH
http://www.voltus.de/schalterprogramme/knx-eib/


Återgå till "Installation"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 4 och 0 gäster