Away knappen

Oläst inläggav lazat » 09 mar 2018, 21:36

Hej

Om man vill programmera en away knapp eller liknande. Hur får man den att slå av alla lampor? Ställer man in i knappen att skicka stängav till alla adresserna 0/0/1, 0/0/2 osv eller vart finns logiken? HUr många kan man programmera , finns det en limit på hur många?
Senast redigerad av lazat 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Videonisse
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 337
Blev medlem: 30 aug 2011, 23:39
Kontakt:

Away knappen

Oläst inläggav Videonisse » 10 mar 2018, 09:59

Du skapar en egen gruppadress för den (1 bit av/på). Sedan lägger du bara till den till alla aktorkanaler som ska släckas. Den blir då (i vanliga fall) den andra GAn per respektive aktorkanal för av/på/switch. Den första GAn skall vara den du primärt styr den individuella kanalen (lampan etc) med.

Du kan med en ”Away” GA styra hur många prylar som helst. GAn är ju typ en broadcast som hur många enheter som helst kan lyssna på.

Sedan går det även lösa med en scen om du primärt använder det för styrningen.
Senast redigerad av Videonisse 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Bygger ut & renoverar villa från 1943, 8 rum+kök+2 WC/dusch. KNX i utbyggnaden, utökar när renoveringen fortskrider. Bel.plan från ljusdesigner för hela huset, ca 100 downlights totalt+övriga fasta armaturer+lamputtag. Styrning via Dali eller DMX.