scenario

Hanterar frågor kring ETS programering
idan
Medlem
Medlem
Inlägg: 11
Blev medlem: 30 okt 2017, 11:20
Kontakt:

scenario

Oläst inlägg av idan » 09 nov 2017, 14:18

Hej!
Jag håller på att programmera min första knx-anläggning.

Vid entrén vill jag ha en "släck allt" knapp samt en "välkommen hem" knapp. släck allt ska göra som de låter, dvs släcka allt i huset. "välkommen hem" ska tända alla nishbelysningar samt lite spotlights osv. Kan någon förklara steg för steg hur jag gör?
det jag gjort nu är att jag har skapat en gruppadress som heter "släck allt".
Vilken parameter ska jag ha på knappen?
Behöver jag aktivera något statusvärde? isf hur?

Tacksam för all hjälp jag kan få :)

Med vänlig hälsning Ida
Senast redigerad av idan 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Användarvisningsbild
jbr
Senior Medlem
Senior Medlem
Inlägg: 128
Blev medlem: 27 feb 2009, 00:26
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: scenario

Oläst inlägg av jbr » 10 nov 2017, 08:45

Den enklaste varianten är nog att din knapp skickar "0".
Lägg sedan till din gruppadress ("släck allt") till de aktorer du vill ska delta. Alltså, vilka aktorer som ska lyssna på "släck allt"-telegrammet.


"Välkommen" är ju inte fullt lika enkelt. Du vill antagligen inte att dina belysningspunkter ska tändas när det är ljust...? Däremot vill du antagligen alltid slå till eluttag som eventuellt slogs ifrån när du valde "släck allt".

Där måste man ha någon form av logik som inkluderar ljusvärde, astrour eller något annat som talar om att man vill ha lamporna tända.
Senast redigerad av jbr 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Videonisse
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 344
Blev medlem: 31 aug 2011, 00:39
Kontakt:

Re: scenario

Oläst inlägg av Videonisse » 10 nov 2017, 14:11

Håller med jbr, GA för Släck allt lägga till som extra GA på KO för ”av” på alla aktorers kanaler som skall påverkas.

Välkommen borde kanske delas upp i en GA för Hemma/Borta status som tex kan användas med KO för spärrobjekt på respektive funktion. Om det är belysning som skall tändas och som kanske beror på annat som tidpunkt, ljusnivå etc borde scenario vara enklast. Använd sedan även spärrobjektet.
Senast redigerad av Videonisse 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Bygger ut & renoverar villa från 1943, 8 rum+kök+2 WC/dusch. KNX i utbyggnaden, utökar när renoveringen fortskrider. Bel.plan från ljusdesigner för hela huset, ca 100 downlights totalt+övriga fasta armaturer+lamputtag. Styrning via Dali eller DMX.

idan
Medlem
Medlem
Inlägg: 11
Blev medlem: 30 okt 2017, 11:20
Kontakt:

Re: scenario

Oläst inlägg av idan » 10 nov 2017, 18:55

Jbr, Japp tanken är som du säger att är de ljust ute ska de inte tändas upp lika mycket som när det är mörkt ute etc.

Hur ställer man in knappen så den skickar 0? är de "växla" på parametern?

Videonisse, vet inte vad du menar med GA och KO..
Får inte till släck allt knappen. antar att knappen som ska släcka allt även behöver veta om lamporna är på eller av? alltså behöver den någon form utav statusvärde..??

Tack för era svar
Senast redigerad av idan 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Användarvisningsbild
jbr
Senior Medlem
Senior Medlem
Inlägg: 128
Blev medlem: 27 feb 2009, 00:26
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: scenario

Oläst inlägg av jbr » 14 nov 2017, 09:30

idan skrev: Hur ställer man in knappen så den skickar 0? är de "växla" på parametern?
"Släck allt"-knappen ska endast skicka "0", det är ju avsikten med knappen - att släcka/stänga av.
Den funktionen finns där någonstans bland inställningsmöjligheterna.
idan skrev: ...vet inte vad du menar med GA och KO...
GA = gruppadress
KO = kommunikationsobjekt


Så här har jag gjort:

Bakgrundsbelysning, fönsterlampor osv. styrs av tid, astrour & ljusnivåer. De lever alltså sitt eget liv.

Mitt larm, som även har ett gränssnitt mot KNX-bussen, skickar telegram då larmet armeras resp. desarmeras. Det motsvarar då knappar för "Hej då huset" och "Välkommen hem" eller vad man nu vill kalla dem.

Armering av larm
GA1: "0" till alla eluttag förutom de dedikerade uttag där man inte vill bryta strömmen (t.ex. datorer)
GA2: "0" till all belysning som inte styrs av timers, astrour eller ljusnivåer.
GA3: "1" som startar slumpvis tändning och släckning av diverse belysning under kvällstid - simulerar att det är folk hemma.

Desarmering av larm
GA1: "1" till alla eluttag som slogs ifrån vid armering. Även till viss belysning i kök mm. så man ser var man går när man bär matkassar.
GA2: Här händer ingenting (man vill ju inte tända upp en massa lampor som släcktes vid armering)
GA3: "0" som avslutar simuleringen av att det är folk hemma.
Senast redigerad av jbr 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

idan
Medlem
Medlem
Inlägg: 11
Blev medlem: 30 okt 2017, 11:20
Kontakt:

Re: scenario

Oläst inlägg av idan » 29 nov 2017, 19:13

jbr skrev:
idan skrev: Hur ställer man in knappen så den skickar 0? är de "växla" på parametern?
"Släck allt"-knappen ska endast skicka "0", det är ju avsikten med knappen - att släcka/stänga av.
Den funktionen finns där någonstans bland inställningsmöjligheterna.

Jag har nu tagit en screenshot på parametrarna på knappen samt dimmeraktorn.
Antar att man ska ha den på "växla" eller "koppla" sedan skicka VÄRDE 0%. Har jag rätt?
Sedan lägga till min gruppadress "släck allt" med GA 0/7/0 till Kvittering till/från på dimmeraktorerna?



Har någon programmerat Inside Control? Håller på med den nu, och skulle behöva veta vad man ska lägga in på On/Off status i själva InsidecontrolBuildern. Behöver man lägga till Grupp Adresser med namn "status" och sedan lägga in?
Isåfall behöver man ju en STATUS-adress för till/från och en STATUS-adress för dimring?

SCREENSHOT finns på insdiecontrolbuilder. :)
Bilagor
2017-11-29 (2).png
2017-11-29.png
2017-11-29 (1).png
Senast redigerad av idan 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

david
Medlem
Medlem
Inlägg: 19
Blev medlem: 01 mar 2011, 15:17
Kontakt:

Re: scenario

Oläst inlägg av david » 30 nov 2017, 21:42

Japp, helt rätt.
Du behöver två statusadresser, en för on/off status och en för värdestatus för att se hur mycket det är dimrat.
Senast redigerad av david 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

mnmerlin
Medlem
Medlem
Inlägg: 99
Blev medlem: 13 aug 2012, 10:08
Ort: Karlshamn
Kontakt:

Re: scenario

Oläst inlägg av mnmerlin » 09 dec 2017, 12:47

Använd scenario istället. Det blir en bättre lösning och använd alltid statusobjekten för att få en korrekt indikering om lampor är tända eller släckta.
Senast redigerad av mnmerlin 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Skriv svar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 0 och 0 gäster