Dubbel strömförsörjning

Innehåller diskussioner om att installera ett KNX-system
jabel
Medlem
Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: 15 jun 2013, 22:11
Ort: Göteborg
Kontakt:

Dubbel strömförsörjning

Oläst inläggav jabel » 10 okt 2018, 21:13

Har fått ta över ett KNX-projekt som en annan påbörjat.
Det satt ett spänningsaggregat från EIB utan drossel så det gick inte att programmera.
Efter att ha konstaterat det så beställdes ett nytt.
Sen visar det sig att det sitter ytterligare en KNX-central i garaget, där sitter ytterligare ett spänningsaggregat.
Kan jag hänga på den på samma lina, eller är det så att jag måste dela upp dem med linjekopplare eller så?
Senast redigerad av jabel 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Friskt kopplat hälften brunnet.

Rikard Ågren
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 229
Blev medlem: 22 mar 2015, 20:01
Ort: Västerbotten
Kontakt:

Re: Dubbel strömförsörjning

Oläst inläggav Rikard Ågren » 11 okt 2018, 12:35

Standarden säger, om jag inte missminner mig, att det ska vara 200 meter busskabel mellan två strömförsörjningar

Dock har Siemens kommit runt detta på något vis. Deras strömförsörjningar kan man sätta bredvid varandra.

Är det så mycket prylar att du behöver två aggregat då?
Senast redigerad av Rikard Ågren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Konsult, styr- regler- & övervakningsteknik

jabel
Medlem
Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: 15 jun 2013, 22:11
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Dubbel strömförsörjning

Oläst inläggav jabel » 12 okt 2018, 06:56

Pratade med Hager och det var inga problem alls. Nej det räcker med det ena, men det känns ju rätt dumt att säga till kunden att han inte behöver det jag köpte....
Men jag visste ju inte att det fanns en central till. Och kartongen är öppnad och den är använd så den lär jag inte få lämna tillbaka.
Senast redigerad av jabel 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Friskt kopplat hälften brunnet.

Rikard Ågren
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 229
Blev medlem: 22 mar 2015, 20:01
Ort: Västerbotten
Kontakt:

Re: Dubbel strömförsörjning

Oläst inläggav Rikard Ågren » 12 okt 2018, 09:06

Så Hagers aggregat kan man alltså också sätta bredvid varandra utan krav på bussledningslängd mellan?
Senast redigerad av Rikard Ågren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Konsult, styr- regler- & övervakningsteknik

jabel
Medlem
Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: 15 jun 2013, 22:11
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Dubbel strömförsörjning

Oläst inläggav jabel » 12 okt 2018, 20:01

Japp. Eller bredvid, är kanske 20 m busskabel.
Det är igång och verkar funka :)
Senast redigerad av jabel 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Friskt kopplat hälften brunnet.

tokatubs
Medlem
Medlem
Inlägg: 16
Blev medlem: 20 apr 2013, 23:35
Kontakt:

Re: Dubbel strömförsörjning

Oläst inläggav tokatubs » 13 okt 2018, 23:53

Generelt er dette ikke tillat. Det skal ikke vere to strømforsyninger på samme linje uten linjekobler.
Men no er det mange leverandører som støtter 2 strømforsyninger på samme linje. Det gjør egentlig at den ene funker som ups for den andre.

Men om dette er et gammelt anlegg tviler jeg på at dette funker som det skal.
Senast redigerad av tokatubs 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""


Återgå till "Installation"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst