Backupström(Batteri) till KNX
Jag har knx-knappar till motorlåsen i dörrarna vid våra två ytterdörrar. De skickar signalen via brytaktorer till larmet som hanterar motorlåsen.
Larmet har reservström som räcker till att driva låsen.
Det innebär att bussströmmen går om jag har strömavbrott kan jag inte låsa upp dörrarna inifrån utan nyckel. Tex vid brand eller liknande.
Om jag får strömavbrott går ju knxbussströmmen ner. Där borde man kunna sätta ett batteri som klarar försörja hela bussen ett tag. Har förbrukning på ca 341mA enl ETS på den.
Brytaktorn som öppnar stänger signalerna till larmet använder bara busström (MDT AKS 20.16.02).
Kan ni rekommendera lämplig komponent/batteri till mig?
Ser ni något hinder för att göra som jag tänkt mig?
Larmet har reservström som räcker till att driva låsen.
Det innebär att bussströmmen går om jag har strömavbrott kan jag inte låsa upp dörrarna inifrån utan nyckel. Tex vid brand eller liknande.
Om jag får strömavbrott går ju knxbussströmmen ner. Där borde man kunna sätta ett batteri som klarar försörja hela bussen ett tag. Har förbrukning på ca 341mA enl ETS på den.
Brytaktorn som öppnar stänger signalerna till larmet använder bara busström (MDT AKS 20.16.02).
Kan ni rekommendera lämplig komponent/batteri till mig?
Ser ni något hinder för att göra som jag tänkt mig?
Senast redigerad av wittsjo 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Anledning: ""
- jbr
- Senior Medlem
- Inlägg: 128
- Blev medlem: 27 feb 2009, 00:26
- Ort: Stockholm
- Kontakt:
Re: Backupström(Batteri) till KNX
Det finns ju flera tillverkare som tillhandahåller (lite halvdyra) lösningar med strömförsörjning med batteribackup, bl.a. ABB och Merten.
Annars har det diskuterats lite alternativa lösningar i den här tråden.
Annars har det diskuterats lite alternativa lösningar i den här tråden.
Senast redigerad av jbr 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Anledning: ""
-
- Betrodd medlem
- Inlägg: 234
- Blev medlem: 22 mar 2015, 20:01
- Ort: Västerbotten
- Kontakt:
Re: Backupström(Batteri) till KNX
Det är inte ett alternativ med ett utrymningsbehör till dörren?
Senast redigerad av Rikard Ågren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Anledning: ""
Konsult, styr- regler- & övervakningsteknik
-
- Senior Medlem
- Inlägg: 113
- Blev medlem: 15 jan 2015, 09:44
- Kontakt:
Re: Backupström(Batteri) till KNX
Av estetiska skäl nej.Rikard Ågren skrev:Det är inte ett alternativ med ett utrymningsbehör till dörren?
Det är ingen kritiskt problem, ut kommer man sig alltid, där finns fönster i närheten.
Senast redigerad av wittsjo 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Anledning: ""
-
- Senior Medlem
- Inlägg: 113
- Blev medlem: 15 jan 2015, 09:44
- Kontakt:
Re: Backupström(Batteri) till KNX
Genomförde du något av alternativen ni diskuterade upp där?jbr skrev:Det finns ju flera tillverkare som tillhandahåller (lite halvdyra) lösningar med strömförsörjning med batteribackup, bl.a. ABB och Merten.
Annars har det diskuterats lite alternativa lösningar i den här tråden.
Jag är lite överraskad över att det inte finns färdiga lösningar för detta behovet.
Senast redigerad av wittsjo 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Anledning: ""
- jbr
- Senior Medlem
- Inlägg: 128
- Blev medlem: 27 feb 2009, 00:26
- Ort: Stockholm
- Kontakt:
Re: Backupström(Batteri) till KNX
Njae, det hamnade väl en bit ner på "att göra-listan" men det har dock hamnat lite högre upp nu så jag tror det närmar sig.wittsjo skrev:
Genomförde du något av alternativen ni diskuterade upp där?
Jag är lite överraskad över att det inte finns färdiga lösningar för detta behovet.
Det finns väl iofs färdiga lösningar. ABB med flera har ju lösningar för KNX-bussen, BAB TECHNOLOGIE har en lösning för sin eibPort osv.
I mitt fall är jag intresserad att få till stånd en, vad jag anser, mer prisvärd lösning som försörjer både buss och eibPort.
Senast redigerad av jbr 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Anledning: ""
-
- Senior Medlem
- Inlägg: 113
- Blev medlem: 15 jan 2015, 09:44
- Kontakt:
Re: Backupström(Batteri) till KNX
Ok dela gärna med dig när du får till det, jag har samma intresse.
Senast redigerad av wittsjo 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Anledning: ""
-
- Senior Medlem
- Inlägg: 113
- Blev medlem: 15 jan 2015, 09:44
- Kontakt:
Re: Backupström(Batteri) till KNX
Om man skulle köra en sån här power supply med ingång för reservbatteri:
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmar ... ew/N780217
Sen ett 7Ah batteri till det då borde jag med 350mA klara mig 20 timmar, är det så enkelt?
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmar ... ew/N780217
Sen ett 7Ah batteri till det då borde jag med 350mA klara mig 20 timmar, är det så enkelt?
Senast redigerad av wittsjo 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Anledning: ""
-
- Medlem
- Inlägg: 50
- Blev medlem: 24 nov 2012, 21:48
- Kontakt:
Re: Backupström(Batteri) till KNX
Jag kör sp.aggregat med 12V in för reservkraft. Kopplat in 12Vdc från larmcentralen som matas utanför jordfelsbrytare med batteribackup.
Det är fö. ett gammalt Lexel.aggregat
Det är fö. ett gammalt Lexel.aggregat
Senast redigerad av Mackidacki 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.