Hej!

Någon som har använt sig utav schneiders tryckknappar och aktorer och gjort scenarion?

Har ställt in knappen på "scenario" och lagt till GA "scen 1" och får sedan upp 8st scenarioutgångar i knappen.
Innebär det att jag endast kan använda mig utav 8 st GA:s som lyssnar på mitt scenario?

Har använt Hager innan och där kunde man kan ställa in i aktorerna vad som ska hända med respektive utgång vid tex Scenario 1,2,3 osv.
Är de Schneiders produkter som inte kan det eller är det jag som snurrar till allt?


Mvh Ida
Senast redigerad av idan 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

sx3
Senior Medlem
Senior Medlem
Inlägg: 112
Blev medlem: 09 dec 2014, 21:48
Kontakt:

Re: Scenario

Oläst inläggav sx3 » 22 apr 2018, 19:32

kan du välja "Scene extention" i knapparna? Då anger du ju 0-64 (0-63 på vissa). Alternativet om man kan välja att skicka 1-Byte telegram från knpparna, så kan du ange scennummer som värde 0-63 är det som gäller då. Sen kan du lägga scenerna i aktorerna som vanligt.