Nolla och etta från samma knapp

Hanterar frågor kring ETS programering
jabel
Medlem
Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: 15 jun 2013, 22:11
Ort: Göteborg
Kontakt:

Nolla och etta från samma knapp

Oläst inläggav jabel » 16 maj 2018, 10:44

Har ett litet issue.
Skall ha ett bortaläge då valda belysningar skall släckas med ett långt tryck.
Har skapat en funktion med en Jalusifunktion som skickar off.
Samtidigt vill jag skicka on till en utgång på en brytaktor som sluter en utgång för att dra igång vattenfelsbrytaren.
Hur löser jag detta enklast?

Knappen är en Jung F50

Mvh Mikael
Senast redigerad av jabel 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Friskt kopplat hälften brunnet.

Rikard Ågren
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 229
Blev medlem: 22 mar 2015, 20:01
Ort: Västerbotten
Kontakt:

Re: Nolla och etta från samma knapp

Oläst inläggav Rikard Ågren » 16 maj 2018, 14:25

Går det inte att ställa in så att du får ut två objekt på långtrycket?

Det kanske går att invertera brytaktorn? Dvs bryta vid etta och sluta vid nolla? Beror ju på om det är något annat som också ska kunna styra aktorutgången

Annars får du lösa det med någon logik
Senast redigerad av Rikard Ågren 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Konsult, styr- regler- & övervakningsteknik

jabel
Medlem
Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: 15 jun 2013, 22:11
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Nolla och etta från samma knapp

Oläst inläggav jabel » 16 maj 2018, 16:01

Knappen har ju dubbelfunktion men då är det bara vid kort tryck.
Brytaktorn går ju att ställa NC men den kan ju inte vara sluten eftersom det är hela grejen, att trådarna skall slutas och trigga vattenfelsbrytaren.
Får ev dra upp trådarna till centralen på våningen över, på den aktorn, MDT, kan man ställa att den skall sluta på en nolla, men det borde ju gå att lösa med jungaktorn som är mer avancerad tycker jag.

Har ingen logik i detta projektet och kunden är inte så förtjust i mer ökade kostnader.
Senast redigerad av jabel 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Friskt kopplat hälften brunnet.

R_Strandberg
Medlem
Medlem
Inlägg: 99
Blev medlem: 01 okt 2014, 21:04
Kontakt:

Re: Nolla och etta från samma knapp

Oläst inläggav R_Strandberg » 16 maj 2018, 18:54

Går det att trigga ett knx-scenario vid lång tryck eller bygga ett knapp-scenario vid lång tryck?

Om det går kan du sen skicka de värden du vill på respektive scenario. Detta är den generella lösningen när man jobbar med centrala funktioner.
Senast redigerad av R_Strandberg 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""

Videonisse
Betrodd medlem
Betrodd medlem
Inlägg: 343
Blev medlem: 30 aug 2011, 23:39
Kontakt:

Re: Nolla och etta från samma knapp

Oläst inläggav Videonisse » 16 maj 2018, 22:37

Lite som ovan är inne på; skapa scenario tex ”5” som du benämner bortaläge och triggar från din tryckknapp.

Sedan definierar du för berörda aktorer att lyssna på det scenariot samt vilka inställningar som då gäller.
Senast redigerad av Videonisse 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""
Bygger ut & renoverar villa från 1943, 8 rum+kök+2 WC/dusch. KNX i utbyggnaden, utökar när renoveringen fortskrider. Bel.plan från ljusdesigner för hela huset, ca 100 downlights totalt+övriga fasta armaturer+lamputtag. Styrning via Dali eller DMX.

sx3
Senior Medlem
Senior Medlem
Inlägg: 110
Blev medlem: 09 dec 2014, 21:48
Kontakt:

Re: Nolla och etta från samma knapp

Oläst inläggav sx3 » 18 maj 2018, 21:36

Detta borde ju funka
Bilagor
Skärmklipp.PNG
Senast redigerad av sx3 01 jan 1970, 01:00, redigerad totalt 0 gånger.
Anledning: ""


Återgå till "Programering / ETS"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 0 och 0 gäster